Speciella punkter

EN 1838-förordningen beskriver och pekar ut några ytterligare områden där nödbelysning är nödvändig.

a) nära varje utgångsdörr som är avsedd att användas i en nödsituation;
b) nära trappor, så att varje trappa får direkt ljus;
c) nära varje annan nivåförändring;
d) externt belysta säkerhetsskyltar för utrymningsvägar, skyltar för utrymningsvägar och andra säkerhetsskyltar som behöver belysas under nödbelysningsförhållanden;
e) vid varje riktningsändring (se NOT 2);
f) vid varje korridor mellan korridorer (se NOT 2);
g) nära varje sista utgång och utanför byggnaden som leder fram till en säker plats;
h) nära varje första hjälpen-stolpe, så att 5 lx vertikal belysningsstyrka ska ges vid första hjälpen-lådan;
i) nära varje del av brandbekämpningsutrustning och larmcentral, så att 5 lx vertikal belysningsstyrka ska tillhandahållas vid brandlarmslarm, brandbekämpningsutrustning och panel.
j) Utrymningsutrustning för personer med funktionshinder;
k) nära tillflyktsorter för handikappade och larmcentraler. Det är också ett krav att inkludera tvåvägskommunikationssystem med funktionshindrade tillflyktsorter, inklusive en larmplats på de tillgängliga toaletterna.

ANMÄRKNING 1: I denna paragraf anses "nära" normalt vara inom 2 m mätt horisontellt.

ANMÄRKNING 2: För punkterna e) och f) betyder "at" att nödarmaturen skulle kasta ljus i båda riktningarna vid riktningsbytet eller i en korsning.